土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 请帮忙看看水泵选型是否有问题
本帖最后由 angei83 于 2015-10-16 23:01 编辑

5台130KW模块机 ,主管管径150,模块机阻力4米,最远环路长度350米,最远环路末端阻力5米,我选用流量 150m3/h,扬程28米的水泵是否够用?

全部回答(2 )

  • 花生cr
    32-35米比较靠谱
    2017-01-05 09:20:05 来自 PC 评论 举报
  • copywold
    水泵流量应该根据模块机的流量适当放大,水泵扬程是系统总阻力之和,包含过滤器阀门一些局部阻力,最不利环路这么长建议你做一下水力计算。
    2015-12-27 15:28:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10