请问下各位啊,一个7层的停车楼,仅仅用于停车,高度不超过24m,是否属于公共建筑?消防水箱大小应如何计算呢?按照新的GB50974-2014,是否可以按照多层公共建筑,18m3即可??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zjg88888801
沙发
ljphb 发表于 2015-10-20 10:36 除非你保证改后管网水损不变,否则水泵的实际流量和扬程是在变的。应该是这样的,消防栓泵是定流量的。它的流量不会随着你的管径的改变而改变。但是后端主管管径如果变了,沿程阻力损失会改变,影响末端出水压力。如果你们厂室外消火栓管网面积加大,可以请原设计院复核现有消火栓泵是否满足要求。如果流量不够,就要换泵。否则,满足不了实际需要,也过不了消防验收。
2015-11-18 16:52:18
赞同0
-
feiruofei
板凳
ko_be_24 发表于 2015-10-21 21:02 原有设施能满足扩建后用水量的话只需增加管网,原有的管网管径不需要增大呀我也不明白为什么设计院要把那部分的管径增大,好像是说水量不满足装置要求还是怎的