请问下各位啊,一个7层的停车楼,仅仅用于停车,高度不超过24m,是否属于公共建筑?消防水箱大小应如何计算呢?
按照新的GB50974-2014,是否可以按照多层公共建筑,18m3即可??

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    消防水箱容积与10min消防水量已经没有函数关系。
    本建筑按多层公共建筑。18立方米。5.2.1-2
    2015-11-13 14:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • sailorcwx
    sailorcwx 板凳
    18立方就可以了,也可以按10分钟来算,但是10分钟的流量不是设计流量,初期火灾无论消火栓还是自动喷淋都不可能达到设计流量那么大。