新机组调试的时候没问题,运转大约一个月左右老报油位故障。一般是在加载到50%慢慢升75%或者到100%的过程中,有的时候是卸载的时候报。100%运转的时候不会报,100%运转的时候低压5.2bar,高压11bar左右,不知道为什么高压为什么如此低。冷凝回水19.9度,出水30度左右, 蒸发回水16度,出水12度. 降膜式蒸发器, 吸气过热度控制在3度.现在也不知道怎么回事.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
斗战圣佛
沙发
系统设计合理、设备配备合理、系统控制合理且实际工况与负荷复合设计条件;就不需要调节膨胀阀。
2015-10-25 10:29:25
赞同0
-
wolove130
板凳
确实是宝贵经验啊!谢谢荣老!
2015-10-24 22:55:24
赞同0
加载更多需要调节,那就是调节偏差。