土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组报油位故障咋回事

机组报油位故障咋回事

发布于:2015-10-19 11:43:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新机组调试的时候没问题,运转大约一个月左右老报油位故障。一般是在加载到50%慢慢升75%或者到100%的过程中,有的时候是卸载的时候报。100%运转的时候不会报,100%运转的时候低压5.2bar,高压11bar左右,不知道为什么高压为什么如此低。冷凝回水19.9度,出水30度左右, 蒸发回水16度,出水12度. 降膜式蒸发器, 吸气过热度控制在3度.现在也不知道怎么回事.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 空调砖家
    空调砖家 沙发
    从冷凝回水19.9度来看,外面的温度比较低。当你机组启动时,冷凝水温比较低,冷凝器的压力也自然低,所以系统的压差低,这个时候机组的回油效率也比较低,当油没及时回到油箱时,自然报油位故障了。
    一旦你的机组运行时电流达100%时,蒸发器的水流也下降了,这时系统的压差自然会比之前高,回油的效果也好了,这时回油正常。机组一直运行下去,都不会报油位故障了。这时,如果你停机,再启动,机组也一直运行正常。但是如果你停机一个晚上,第二天运行的话,可能会出现你所描述的情况。

    所以你要避开这种故障,就是开机是控制好冷却水的温度。尽量降低冷却水的流量。直至机组运行正常。
    2015-10-28 21:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • hmq12345
    hmq12345 板凳
    冷却水温度太低了,所以高压低。导致回油故障
    冷却水回水28度,出水33度,不要低于此温度,也就是大于此温度再开冷却塔风扇
    2015-10-27 04:18:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

荣昌老师,冬季河北地区风冷螺杆机问题请教

单位有8台400千瓦制热量的风冷螺杆需要制造。我的想法是螺杆机采用2组表冷器,加经济器,加油冷却(表冷器中挑出几路作为油冷),化霜呢采用一组表冷器工作,一组表冷器化霜(在2组表冷器进口加电磁阀)化霜完毕后2组同时工作,根据化霜条件分别轮换化霜。这种方式是否可以,没有四通换向阀。只采暖用,带地暖。

回帖成功

经验值 +10