土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线中的N线与PE线

三相五线中的N线与PE线

发布于:2015-10-16 21:40:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相五线中的N线与PE 线的截面积有什么要求?
具体的规范是什么 ?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    16平方为界,16平方以上为1/2相线规格,16平方及以下,小一个档次(相线16时,它们为10,相线10时,它们为6,相线6时,它们为4;但PE线一般不宜小于4平方,只是在照明线路中,可以2.5的)。
    2016-04-16 10:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • ltm10
    ltm10 板凳
    相线截面积小于或等于16平方毫米的,等于相线截面积;

    相线截面积大于16平方毫米,又小于或等于35平方毫米的,选16平方毫米;
    2016-04-16 10:09:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压电器(塑壳或框架开关)动稳定校验问题

各位大哥,最近小弟在动稳定校验遇到问题。 我已计算出额定峰值耐受电流(有效值,Ip),想校验一下所选开关的动稳定性,但是在框架开关样本上没找到相关参数,并且多家开关厂均无,包括ABB、施耐德等。 我就想问,为什么没有这个数据,如没有我如何校验开关的动稳定性。 谢谢了

回帖成功