各位大哥,最近小弟在动稳定校验遇到问题。
我已计算出额定峰值耐受电流(有效值,Ip),想校验一下所选开关的动稳定性,但是在框架开关样本上没找到相关参数,并且多家开关厂均无,包括ABB、施耐德等。
我就想问,为什么没有这个数据,如没有我如何校验开关的动稳定性。
谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • im123654
    im123654 沙发
    路过,学习一下
    2015-11-16 09:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • 小小小的小
    路过,学习一下
    2015-11-14 14:42:14

    回复 举报