土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】2015.10.15【地震】基本知识(连载)

【每日——问与答】2015.10.15【地震】基本知识(连载)

发布于:2015-10-15 08:44:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co1431243480504
    曾晓峰 发表于 2015-10-15 10:48 答1:异形柱结构在受力,由其是在抗震方面相对于矩形柱结构及剪力墙结构无任何优势。所以《混凝土异形柱 …非常感谢你曾工
    2015-10-20 10:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    a200637 发表于 2015-10-15 10:29 曾工【异形柱】结构有何优势最近看见有好几个住宅类工程,前辈们都釆用的是异形柱框架结构。如:一个三 …答1:异形柱结构在受力,由其是在抗震方面相对于矩形柱结构及剪力墙结构无任何优势。所以《混凝土异形柱结构技术规程》3.1.2异形柱结构适用的最大高度,相对普通柱框架结构、框架—剪力墙结构要低。除异形柱框架结构;异形柱框架—剪力墙结构外异形柱不能用于其它结构。如:部分框支抗震墙结构、框架核心筒结构等等。《异形柱》3.1.3异形柱结构适用的最大高宽比及《异形柱》3.3.1异形柱结构抗震等级等等都也比普通柱框架结构、框架—剪力墙结构要求严。答2:《异形柱》1.0.2本规程适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度(0.10g,0.15g)和8度(0.20g) 抗震设计的【一般居住】建筑混凝土异形柱结构的设计及施工。从上可看出:异形柱结构主要用于【一般居住】建筑,从结构角度出发它还应适用于类似【一般居住】建筑的较为规则的一般民用建筑。如跨度不太大的办公、教学用房、宾馆等。参《混凝土异形柱结构技术规程》条文说明1.0.2.由于【异形柱框架结构】;【异形柱框架—剪力墙结构】具有框架结构空间布置灵活,又具有砌体结构和剪力墙结构房间内看不见柱的优点,提高了住宅档次,特别适用于【高档住宅】及【小高层住宅】。
    2015-10-15 10:48:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调管线移位,墙上打洞打到竖向钢筋,请求大家帮忙评估一下风险

本帖最后由 土木我要学 于 2015-10-15 21:06 编辑 唉,大家可能在想,这又来一个乱打洞的大傻子。我曾经是一个理科生,不是土木专业的,前段时间为了把空调管线位置做高,不慎打到钢筋,现在想想有些后怕,特来求助各位专业的兄弟姐妹帮忙评估一下风险。1.首先是户型图,图上的红点是打洞的位置,小人和扇形代表下面实景图的视角。楼总共五层,框剪结构,我是二层。2.以下是施工前图片,因为是精装修的,收到房子觉得吊顶太矮,想扒掉重新再吊,吊顶扒掉的图片如下。因为中央空调管线一路从预留的洞上通往客厅,一路绕到下面通道卧室。本来大家以为通往卧室那一路是一个梁,咨询过施工人员讲避开底部位置打孔是没有什么风险的(当时傻了),所以准备在上部打一个孔把空调管线重新穿进去。

回帖成功

经验值 +10