中央空调管线移位,墙上打洞打到竖向钢筋,请求大家帮忙评估一下风险本帖最后由 土木我要学 于 2015-10-15 21:06 编辑 唉,大家可能在想,这又来一个乱打洞的大傻子。我曾经是一个理科生,不是土木专业的,前段时间为了把空调管线位置做高,不慎打到钢筋,现在想想有些后怕,特来求助各位专业的兄弟姐妹帮忙评估一下风险。1.首先是户型图,图上的红点是打洞的位置,小人和扇形代表下面实景图的视角。楼总共五层,框剪结构,我是二层。2.以下是施工前图片,因为是精装修的,收到房子觉得吊顶太矮,想扒掉重新再吊,吊顶扒掉的图片如下。因为中央空调管线一路从预留的洞上通往客厅,一路绕到下面通道卧室。本来大家以为通往卧室那一路是一个梁,咨询过施工人员讲避开底部位置打孔是没有什么风险的(当时傻了),所以准备在上部打一个孔把空调管线重新穿进去。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
co1431243480504
沙发
曾晓峰 发表于 2015-10-15 10:48 答1:异形柱结构在受力,由其是在抗震方面相对于矩形柱结构及剪力墙结构无任何优势。所以《混凝土异形柱 …非常感谢你曾工
2015-10-20 10:21:20
赞同0
-
曾晓峰
板凳
a200637 发表于 2015-10-15 10:29 曾工【异形柱】结构有何优势最近看见有好几个住宅类工程,前辈们都釆用的是异形柱框架结构。如:一个三 …答1:异形柱结构在受力,由其是在抗震方面相对于矩形柱结构及剪力墙结构无任何优势。所以《混凝土异形柱结构技术规程》3.1.2异形柱结构适用的最大高度,相对普通柱框架结构、框架—剪力墙结构要低。除异形柱框架结构;异形柱框架—剪力墙结构外异形柱不能用于其它结构。如:部分框支抗震墙结构、框架核心筒结构等等。《异形柱》3.1.3异形柱结构适用的最大高宽比及《异形柱》3.3.1异形柱结构抗震等级等等都也比普通柱框架结构、框架—剪力墙结构要求严。答2:《异形柱》1.0.2本规程适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6度、7度(0.10g,0.15g)和8度(0.20g) 抗震设计的【一般居住】建筑混凝土异形柱结构的设计及施工。从上可看出:异形柱结构主要用于【一般居住】建筑,从结构角度出发它还应适用于类似【一般居住】建筑的较为规则的一般民用建筑。如跨度不太大的办公、教学用房、宾馆等。参《混凝土异形柱结构技术规程》条文说明1.0.2.由于【异形柱框架结构】;【异形柱框架—剪力墙结构】具有框架结构空间布置灵活,又具有砌体结构和剪力墙结构房间内看不见柱的优点,提高了住宅档次,特别适用于【高档住宅】及【小高层住宅】。