土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 中央空调管线移位,墙上打洞打到竖向钢筋,请求大家帮忙评估一下风险

中央空调管线移位,墙上打洞打到竖向钢筋,请求大家帮忙评估一下风险

发布于:2015-10-14 23:13:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 土木我要学 于 2015-10-15 21:06 编辑

唉,大家可能在想,这又来一个乱打洞的大傻子。
我曾经是一个理科生,不是土木专业的,前段时间为了把空调管线位置做高,不慎打到钢筋,现在想想有些后怕,特来求助各位专业的兄弟姐妹帮忙评估一下风险。
1.首先是户型图,图上的红点是打洞的位置,小人和扇形代表下面实景图的视角。
楼总共五层,框剪结构,我是二层。
户型图.png

2.以下是施工前图片,因为是精装修的,收到房子觉得吊顶太矮,想扒掉重新再吊,吊顶扒掉的图片如下。因为中央空调管线一路从预留的洞上通往客厅,一路绕到下面通道卧室。本来大家以为通往卧室那一路是一个梁,咨询过施工人员讲避开底部位置打孔是没有什么风险的(当时傻了),所以准备在上部打一个孔把空调管线重新穿进去。
施工前.png

3.结果打洞进行了半个多小时大概进去了十几二十公分左右,发现没有打透,把下面的砖掏出几块发现里面整个是下沉式的,也就是说看起来所谓是梁的底部,从深度上来说是一直延续进卧室方向的。因此改了另一个方案,想办法从旁边预留的洞里穿过去了(早知道一开始就想办法用这种方案了)。最后施工完成后的照片如下,橙色的位置大概是开洞的大小位置(后来用水泥砂浆封堵了,涂覆的面积比实际的洞大一些)。
施工后.png

4.从打洞出来的混凝土块里发现有一根钢筋,直径大概16mm(但是当时把它扔掉了,因此只是回忆大概的直径)。从洞里看是竖向的。下面是放大的示意图。
施工后放大.png

5.最后问题来了,所谓的“梁”是真的梁么,下沉式是怎么回事呢,后来别人跟我说再到快到楼上人家里去了;断了的这根竖向钢筋是做什么用的,风险有多大?还有上部和侧面的两条缝是怎么回事?请求各位兄弟姐妹能帮忙解答一下,感激不尽!!!


户型图.png


施工后.png


施工前.png


施工后放大.png

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • zhcw_050710
    zhcw_050710 沙发
    个人觉得”下沉式“是卧室里面靠近卫生间那个区域整体降了板的,楼主打了很久都没有打通,可能就是打到板里面去了。
    2015-10-29 18:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • jmszlm
    jmszlm 板凳
    16的可能是剪力墙的边缘构件的纵向钢筋,问题不大...
    2015-10-29 16:50:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于评职称问题的求助。谢谢了。

本人本科是土木工程工民建方向的,研究生读的工程力学,若以后想从事结构设计类工作,关于研究生的这个专业对以后评职称的年限有没有影响,因为看评职称要求里面说的这么一句话,“硕士研究生毕业后,从事所申报专业工作满2年。”,这句话中的所申报专业是什么意思?谢谢了。 怕这个研究生的专业对以后的工作有影响。:(

回帖成功

经验值 +10