土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于GB50016-2014第8.3.4条第2款设置自动喷水灭火系统的提问

关于GB50016-2014第8.3.4条第2款设置自动喷水灭火系统的提问

发布于:2015-10-14 16:36:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
你好,请问一栋多层公共建筑,一层商业面积为800平方米,二到三层宾馆面积为2800平方米,四层为办公800平方米,这种情况下该楼是否要设置自喷?GB50016-2014第8.3.4条第2款说任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的展览、商店、餐饮和旅馆建筑要设置自喷,这个1500或3000是否包含这几种功能总和为一栋楼的情况?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?

求助:天然水体做消防水池使用,有什么要求,要怎么设计?消防水池含室内外消火栓及自喷用水。

回帖成功

经验值 +10