地下车库中一个有车辆出入口的防火分区,分成两个防烟分区,靠右边那个是靠近车辆出入口的,那请问靠左边那个防烟分区需要做补风系统吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kobe790
    kobe790 沙发
    langjipingzong 发表于 2015-10-13 12:45 1、需保证此出入口直接通向室外,2、一般来说是满足了,也可以自己算下,以出入口面积或卷帘(如有)开启 …很详细,非常感谢你的回答,学习了:lol
    2015-10-13 13:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • langjipingzong
    1、需保证此出入口直接通向室外,
    2、一般来说是满足了,也可以自己算下,以出入口面积或卷帘(如有)开启面积作为风管截面积,用整个防火分区补风量进行计算,风速<5m/s即可视为满足要求。
    3、如出入口设有防火卷帘,需与电气专业配合,保证卷帘在排烟时处于开启状态
    2015-10-13 12:45:13