新人求教 防烟楼梯间及其前室防烟系统本帖最后由 hyc1984314 于 2015-10-13 09:17 编辑 现有一公共建筑高度约35m(10层),常规情况,疏散走道两侧防烟楼梯间,一侧为消防电梯合用前室一侧楼梯间具备自然开窗条件,合用前室不具备;按新防火规范8.5.1满足条件1,2,楼梯间可不设置防烟系统(前室及合用前室是要设的),否则楼梯间与前室应分别加压但是按13J811-1改 图集8.5.1图示3 理解前室设防烟系统,楼梯间只要开窗面积满足就行(在8.5.1前设条件下)