土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新人求教 防烟楼梯间及其前室防烟系统

新人求教 防烟楼梯间及其前室防烟系统

发布于:2015-10-13 09:17:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 hyc1984314 于 2015-10-13 09:17 编辑

现有一公共建筑高度约35m(10层),常规情况,疏散走道两侧防烟楼梯间,一侧为消防电梯合用前室
一侧楼梯间具备自然开窗条件,合用前室不具备;
按新防火规范8.5.1满足条件1,2,楼梯间可不设置防烟系统(前室及合用前室是要设的),否则楼梯间与前室应分别加压
但是按13J811-1改 图集8.5.1图示3 理解前室设防烟系统,楼梯间只要开窗面积满足就行(在8.5.1前设条件下)

1,请问是否可以前室加压送风,楼梯间不设(针对此35m公共建筑)?
2、疏散走道为(一斜u形,两竖向两侧),长度约为33m,能否认为是可以利用两侧窗户直接自然通风?
3、如果1-3楼梯间不具备自然排烟条件,应加设局部加压压送风系统,但是楼梯间自然排烟是以5层开窗面积来考量的,是不是1-3层不具备,4,-5层补开也算自然排烟的?

2015-10-13_091231.png

  • langjipingzong
    1、可以。
    2、可以。
    3、可以。
    均需满足相应可开启面积外窗或自然通风口的面积要求、位置最好处于房间净高的1/2以上。