土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源互投箱进线隔开开关4极开关改为3极开关

双电源互投箱进线隔开开关4极开关改为3极开关

发布于:2015-10-10 16:23:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在网上看到有一个审图机构的要求:双电源切换箱电源进线处4极隔离开关应改为3极开关。不知道是什么原因要求这样改,请高手给予解答。
我个人不是做建筑电气的,对这个问题很是困扰,个人理解是这样,如果是市电和发电机切换电源,如果隔离刀是三极,不断开N线,如果市电断电,发电机运行,因为发电机是三相四线制,中性点接地,市电变压器低压侧中性点也是接地,这种情况下,发电机运行,在市电N线上,通过变压器接地点,通过大地,通过发电机中性点也会形成回路,会有分流。既然是这样,不清楚为什么要四极改为三极,如果选择断路器,也应该是四极才对。以上仅是个人理解,还望高手给以解答。
再者,楼内系统都是TN-S接地系统。不是TN-C系统(这个系统N线是绝对不能断开的)

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    多电源系统若能一点接地是最好的。
    2015-12-10 11:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳
    四极开关易发生N极接触不良,造成“断零”故障。因此,能用三极就不要用四极。何种情况下用四极低压配电规范3.1.15条有明确规定,民规里也有类似要求。
    2015-12-10 11:24:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压远距离供电的问题

遇到个建筑物配电问题,想求助各位高手有个建筑需要160KW电量,附近500米处有个室外箱变可以供电,这种情况考虑到压降问题,增大电缆可行吗?如果增加,需要多大电缆,最好能给个计算方法,如果不增加 还有别的办法吗?

回帖成功

经验值 +10