发布于:2015-10-10 10:28:10
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
废水为明胶厂的洗皮废水(猪皮、牛皮),流程是:机械格栅——气浮池——沉淀池——A池(有挂填料)——O池(有挂填料)——二沉池,调试三个月了,氨氮一直降不下来,他们之前就是气浮+沉淀,然后环保局检查不行,我们做的整改。气浮出水COD1000,氨氮30,可是AO后出水COD还行100,问题时氨氮有80,国庆的时候业主找隔壁市政污水厂的工程师过来看,他提出几点问题:1.我们的外回流太小了(污泥池要回流到A池,要100%回流),2.内回流不需要开(之前是O池末端回流到A池前段200%的回流),3.A池要加推流器,4.每天多排泥,然后他们厂拉少量污泥(1t左右)过来,坚持10天;因为试了好多种方法都不行,就按他的来了,今天是第三天,现在情况有好转,这几天出水COD20,氨氮50,氨氮还是偏高。现在环保局催着业主验收,不然要关厂,业主很急一直在催我,头大啊!!!
请大家支个招。
另外我还有些问题想问:1.外回流要回流这么大,而且要24小时回流么(进水不是连续进水,每天也就进水9个小时左右)?2.内回流真的不需要开么(不是应该硝化液回流进行反硝化么),如果要开内回流,要开多久,开多大?(ps:目前O池污泥量还行,SV30有30%,DO2-3,PH7.5-8,污泥是土黄色的,有土香味,但是菌胶团不是很大,泥还是有点细散,二沉池出水会有点泥出去),谢谢各位了!
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句加碳源醋酸钠试下,污泥回流最好不要再加pam的泥活性比较好
回复 举报
回复 举报