土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助pkpm配筋问题

求助pkpm配筋问题

发布于:2015-10-09 10:51:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请假一下前辈,为什么pkpm算出来下面的主梁两头配箍面积分别为0.7和0.9,我200宽的梁双肢箍非加密区200间距配箍面积应该为90,那pkpm的A8@200面积不是小了吗,加密区长度为1200mm。这箍筋到底该怎么配

1.png


2.png


3.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cyh8110
    cyh8110 沙发
    一般默认satwe参数的话,把箍筋结果,除2,就是你的箍筋面积,比如计算结果0.7,除2得0.35,箍筋可配8@140(2),当然实际还要考虑加密区与非加密区的构造
    2015-10-12 16:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • 洞房不败之玉女
    梁的截面不合理有点。配筋也不好配
    2015-10-12 16:15:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直立式挡土墙扩展基础(04J008挡土墙图集)

在套用04J008挡土墙图集,墙体高度考虑为8米,考虑采用直立式路肩墙。图集墙体的下部有突出一块儿(见图),这里是考虑的无筋基础吧?由于需要做有筋扩展基础,按照图集做法(见图)。图中H和Ht表示为长度一致,不知是否标错, 并且在右侧说明中,“施工放线时,先放好与原无筋扩展基础重合的B,D两点”B点定位没问题,但D点与原基础重合吗?(图上并不重合),这里是指D点就是最下方的角点了? 不知问题是否说清楚了。

回帖成功

经验值 +10