土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ Y/Y0-12变压器的电流问题?

Y/Y0-12变压器的电流问题?

发布于:2007-10-30 18:27:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
测得Y/Y0-12 100KVA变压器的A B C三相电流分别是45A 44A 46A,请问如何计算该变压器所带负荷的总功率?谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主不是搞电的?
    45*220+44*220+46*220=29700=29.7KVA
    2007-11-26 22:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • hongchang
    hongchang 板凳
    测得低压侧三相电流分别为:45、44、46A,平均电流即45A。如果第压侧电压是400V,则负荷为:27Kw。
    2007-11-26 18:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多