土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 一台10KV高压开关柜出线柜,可以带2台变压器吗
一台10KV高压开关柜出线柜,可以同时带2台变压器吗?有什么要求吗?

全部回答(8 )

  • zxx801021
    [引用] 2007-11-27 16:09:04.0 第7楼不推荐这么使用,变压器应设单独保护,即使是用熔断器也好。两台变压器并入一台开关会导致单台变压器过负荷时得不到保护
    同意7楼的说法
    2007-12-18 16:20:18 来自 PC 评论 举报
  • baihualong
    最好不要用,因为负荷开关的开断不是很大,也没办法可靠的保护变压器
    2007-12-10 16:55:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10