电气工程
\
变压器
\
一台10KV高压开关柜出线柜,可以带2台变压器吗
一台10KV高压开关柜出线柜,可以带2台变压器吗
一台10KV高压开关柜出线柜,可以同时带2台变压器吗?有什么要求吗?
发布于
2007-10-30 17:34:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zxx801021
[引用] 2007-11-27 16:09:04.0 第7楼不推荐这么使用,变压器应设单独保护,即使是用熔断器也好。两台变压器并入一台开关会导致单台变压器过负荷时得不到保护
同意7楼的说法
2007-12-18 16:20:18
来自 PC
评论
举报
baihualong
最好不要用,因为负荷开关的开断不是很大,也没办法可靠的保护变压器
2007-12-10 16:55:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hbsyscxiao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
31
回复
71
粉丝
1
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 399 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
同意7楼的说法