1 、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程内穿管保护没有到位等;将消防电话线路与报警联动线路穿于同一线管内,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽内。  

2
、有些工程绝缘电阻达不到 20MΩ ,个别的仅 0.5MΩ ,这样就影响系统运行的可 * 性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。报警控制器的电源连接为插头连接。报警控制柜内导线未编号、未绑扎等。 

3
、火灾探测器安装不够牢固,离风口、梁的位置太近,探测器确认灯的方向不正确。手动报警按钮安装高度不符合规范要求。复示盘 安装位置偏高等。 


请网友对火灾自动报警灭火系统常见消防问题汇总加以补充!