土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 单芯电缆保护接地箱与直接接地箱的位置

单芯电缆保护接地箱与直接接地箱的位置

发布于:2015-09-29 18:03:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
近期做一改造项目,变电站gis通过单芯电缆与架空线路连接,施工单位将保护接地箱安装于架空线路侧、直接接地安装于gis侧。我按照dl/t620规范提出两接地箱位置装反了。施工单位和业主问装反了有何危害?遍查资料与规范未找到,特来请教。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gx663366
    gx663366 沙发

    接反了起不到限制充电电压的效果。

    2020-06-13 11:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • cof1586508523188

    直接接地箱与线路中性点直接接地没区别,都属于工作接地。保护接地多用于同轴电缆长距离,多分段处,主要是防止电缆护套,金属保护层形成环流,过高的感应电压。分段电缆前段用直接接地,尾部用保护接地。保护接地箱只能保护所接处前段设备。

    2020-05-13 13:15:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论电流互感器的限制倍数问题

如一组10kV开关柜内电流互感器,300/5A. 5P30/0.5/0.2S, 假如10kV母线处短路电流为20kA,那么5P30保护绕组正常动作的电流最大值是不是应该为300A×30=9kA,这样问题来了,实际短路电流20kA已经超过了保护绕组有效动作的最大电流值9kA,结果会是什么样,保护动作不准确?绕组会烧坏吗?这个问题该怎么解决?其实P30的倍数已经不小了。

回帖成功

经验值 +10