土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源机组制热时地源侧水温10°-3°机组报警

地源机组制热时地源侧水温10°-3°机组报警

发布于:2007-10-30 15:22:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一个别墅装的地源机组
冬季制热时地源侧进出水温10°-3°
机组总报警
请问这有可能是什么原因造成的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • your_harbor
    your_harbor 沙发
    首先:不知道你是水源系统,还是地源系统。
    其次:你的进回水温差怎么说都太小了,你应该把进回水温差控制在5度以内。
    如果是水源系统,你可以把进回水温度控制在5度以内,不会有什么问题。
    如果是地源系统那么,温度可以控制在-5度都不会有问题的。但是你必须要控制你的进回水温差。应该是你的循环泵的流量太小了。
    2007-11-27 21:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • nihoa_007
    nihoa_007 板凳
    应该是流量小了
    造成机组保护。
    2007-11-18 10:35:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多