土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源机组制热时地源侧水温10°-3°机组报警

地源机组制热时地源侧水温10°-3°机组报警

发布于:2007-10-30 15:22:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一个别墅装的地源机组
冬季制热时地源侧进出水温10°-3°
机组总报警
请问这有可能是什么原因造成的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • your_harbor
    your_harbor 沙发
    首先:不知道你是水源系统,还是地源系统。
    其次:你的进回水温差怎么说都太小了,你应该把进回水温差控制在5度以内。
    如果是水源系统,你可以把进回水温度控制在5度以内,不会有什么问题。
    如果是地源系统那么,温度可以控制在-5度都不会有问题的。但是你必须要控制你的进回水温差。应该是你的循环泵的流量太小了。
    2007-11-27 21:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • nihoa_007
    nihoa_007 板凳
    应该是流量小了
    造成机组保护。
    2007-11-18 10:35:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公司准备开发一个小区大面积作用土壤源热泵,调研

土壤源热泵是不是把冷冻水或冷却水在地下土壤层循环,升温或降温后再循环到热泵机组里进行二次加热或二次降温处理后使用呀,以达到节能的效果呀! 另外公司准备开发一个小区,将大面积作用土壤源热泵,派我进行调研,请问各位达人,调研时需注意什么呀,比如说工程业绩、与工程如何配套、电源功率、尺寸大小,还有什么需要注意的!

回帖成功

经验值 +10