1、AL系统图中PE线和N线接地的画法欠妥,正确的接法应将PEN线先接入PE接地端子,完成重复接地后,PE线与N线分开。图片上是我的做法,应该怎么改,请各位老师解答
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
进线柜有断路器,一般是各出线的后备保护与母线的直接保护。
PT柜是测量电压用的,一次有PT和避雷器小车,并有高压熔丝,二次有低压断路器(或低压熔丝)及电压继电器。