土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图意见,应该怎么改(新手上路)

审图意见,应该怎么改(新手上路)

发布于:2007-10-30 14:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、AL系统图中PE线和N线接地的画法欠妥,正确的接法应将PEN线先接入PE接地端子,完成重复接地后,PE线与N线分开。
图片上是我的做法,应该怎么改,请各位老师解答

1193725218842.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lovesin
    lovesin 沙发
    那上面第一点的审图意见应该怎么回复,
    能否截一张接地的图片来参考一下,谢谢
    2007-10-30 14:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    图上采用的是俗称的“三相五线制”,穿管埋地引入,专用PE线,不存在什么PEN线的问题,入户处只需PE重复接地(如有等电位联结设计,应与总等电位联结箱电气连接),N不应再接地。画法也不对,干脆将接地符号放在箱的外框线上,取消白色线,在设计说明中相应阐述。
    2007-10-30 14:42:30

    回复 举报
    赞同0