土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图意见,应该怎么改(新手上路)

审图意见,应该怎么改(新手上路)

发布于:2007-10-30 14:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、AL系统图中PE线和N线接地的画法欠妥,正确的接法应将PEN线先接入PE接地端子,完成重复接地后,PE线与N线分开。
图片上是我的做法,应该怎么改,请各位老师解答

1193725218842.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • c283434618
    c283434618 沙发
    如果你采用TN-S系统5芯电缆,就没有必要接地,将PE线芯接到箱子内PE排上即可
    如果你采用TN-C-S系统4芯电缆进线,才需要将PEN线先接到箱子内PE排上,PE排再与接地装置连接
    2008-06-25 20:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • hardstudy
    hardstudy 板凳
    新手上路的,看了学习了很多知识,只是对与这些分类最主要的区别是什么呢?各个分类的应用场合有是什么呢?
    感谢老师们的指导
    2008-06-25 17:48:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教变电站补偿电容熔丝熔断及零序CT损坏的原因

我们这里有一座110KV变电站,10KV侧设补偿电容,基中: 三台主变为40000KVA/110KV电容器组:4X3600KVar,I,II母线各2组. 电搞器:CKGL-72/10-6 10KV母线短路容量:最大运行方式636.9MVA,最小运行方式327MVA,,10KV母线额定电压按10.5KV计算. 近两年多次发生电容器熔丝熔断,渗漏油,变值,零序CT损坏等异常情况, 请教各位,这种故障如何分析原因?如何解决? 零序故障的原因.

回帖成功

经验值 +10