土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图意见,应该怎么改(新手上路)

审图意见,应该怎么改(新手上路)

发布于:2007-10-30 14:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、AL系统图中PE线和N线接地的画法欠妥,正确的接法应将PEN线先接入PE接地端子,完成重复接地后,PE线与N线分开。
图片上是我的做法,应该怎么改,请各位老师解答

1193725218842.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • c283434618
    c283434618 沙发
    如果你采用TN-S系统5芯电缆,就没有必要接地,将PE线芯接到箱子内PE排上即可
    如果你采用TN-C-S系统4芯电缆进线,才需要将PEN线先接到箱子内PE排上,PE排再与接地装置连接
    2008-06-25 20:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • hardstudy
    hardstudy 板凳
    新手上路的,看了学习了很多知识,只是对与这些分类最主要的区别是什么呢?各个分类的应用场合有是什么呢?
    感谢老师们的指导
    2008-06-25 17:48:25

    回复 举报
    赞同0