博大暖气片厂办公楼中央空调设计方案

发布于:2015-09-28 10:30:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  本工程建筑面积办公区1800平方米,生产车间5400平方米,合计7200平方米,其中空调面积6840平方米;下面以选用电制冷主机+水—水换热器和水—水热泵机组做为中央空调系统的制冷和制热方式,进行方案论证(制冷主机以美国开利公司生产的空调机组为例、冬季采暖以城市集中供热为热源)。
1443412699.png

  建筑面积办公区1800平方米,生产车间5400平方米,合计7200平方米,其中空调面积6840平方米;下面以选用电制冷主机+水—水换热器和水—水热泵机组做为中央空调系统的制冷和制热方式,进行方案论证(制冷主机以美国开利公司生产的空调机组为例、冬季采暖以城市集中供热为热源)。
   二、中央空调冷热负荷及设计参数冷热负荷
  a、中央空调冷负荷为:448kw;
  b、中央空调热负荷为:324kw.
  设计参数
  夏季:空调室内计算温度:24—28○C;
  冬季:空调室内计算温度:18—22○C.
1443412818.png

   末端设备:末端均采用卧式风机盘管暗装吊顶,总计约23万元
   新风系统的设备费用:由于“非典”肺炎的严重性,国家有关部门已规定:今后中央空调系统没有新风系统,不允许使用。本设计方案每层各设计一台吊顶式新风机组,通过输送风管道到风机盘管进入房间。
  按五层计算,共计约15万元。
   机房、末端、新风系统的安装费用安装费用及主材费用三方案基本相同约48万元
  备注:
  1、本方案为用户便于选用空调主机的选型而列出了主机及辅助设施的初投资和年运行数据,供用户参考选用空调主机类型;
  2、空调系统管网和末端及新风系统的设备、安装费用,三方案基本相同,本方案没有详细计算;
  3、本方案中计算价格数据均按市场价计算;
  4、以上方案仅供业主参考,业主应根据项目的具体情况结合设计院的建议综合分析确定。

1443412699.png


1443412818.png