土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10/0.4KV变压器低压出线封闭母线采用几芯?

10/0.4KV变压器低压出线封闭母线采用几芯?

发布于:2015-09-26 14:52:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题, 两台变压器一用一备( 是的,是一用一备),系统为单母线分段。有以下几种做法:
1、从变压器到低压受电柜的封闭母线采用 4芯,主开关采用 3极(或4极,不影响下述分析),接地点在低压受电柜内分成PE与N线,类似于TN-C-S系统。
缺点:一台变压器运行时,系统中N线中的不平衡电流,会产生分流,即沿着配电柜中N线、另一台受电柜的进线封闭母线的PEN线,到另一台变压器的中性点,再沿中性点接地线,返回到使用中的那台变压器中性点构成回路。
2、从变压器到低压受电柜的封闭母线采用 4 芯,主开关采用4极,接地点在各台变压器的中性点,从变压器中性点分出PE与N,形成TN-S系统,变压器到低压配电系统的接地线为沿电缆沟、地面暗敷设,墙面明敷设的镀锌扁钢,与低压配电柜内PE排连接。
缺点:这种做法类似于国家标准图集做法,但是增大了相保阻抗,降低设备接地时短路动作灵敏度。
3、从变压器到低压受电柜的封闭母线采用 5芯,主开关采用4极,接地点在各台变压器的中性点,从变压器中性点分出PE与N,形成TN-S系统,变压器到低压配电系统的接地线为封闭母线第5芯,与低压配电柜内PE排连接。
缺点:封闭母线增加一根PE排,但是既无分流,也减小了低压配电系统的相保阻抗。

综上所述:我个人认为第3种做法是最优选择,大家都是怎么做的?

全部回复(43 )

只看楼主 我来说两句
  • 鱼少言
    鱼少言 沙发
    现在碰到这个问题了,学习下。
    2017-11-06 11:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳
    在这一直忙活啊,一会儿分析PEN断后,传导到外壳上的不平衡电压;一会儿想用引出到其他建筑的铠装四芯电缆的铠装层做PE线,只可惜没早看到大同兄的提醒!
    2016-04-28 21:18:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于两端进线单母线分段开关柜制作

现在的单母线分段两端进线的开关柜普遍采用三取二的联锁方式,在任何时候只能合两台进线和一台母联其中任意两台开关柜的断路器,我认为其实不必这么复杂,进线柜已经采集了各自母线电压加上进线侧的验电,其实任何一台断路器柜只要断路器上端和下端其中一端有电才能合断路器,两端同时有电就不能合断路器,以进线柜为例,PT信号已从小母线采集,加上进线验电接至验电器,两个信号同时作用于合闸闭锁可以防止断路器两端带电合断路器。以本人接近二十年的电气经验,隔离柜也可取消,只要将2#PT柜移至母联柜左侧或右侧,从底部与母联柜连接。这样既省去了隔离柜与母联柜的联锁,又可省去一台柜子。另外接地开关的信号也是多余,在手车工作时,工作位置信号S9可以代替接地开关信号,在试验时,有五防联锁可以保证接地开关信号与工作位置信号的一致性。特别要指出的是,PT柜如果一次熔断器熔断的话,可以通过验电发出报警信号。

回帖成功

经验值 +10