土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于两端进线单母线分段开关柜制作

关于两端进线单母线分段开关柜制作

发布于:2015-09-26 09:17:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的单母线分段两端进线的开关柜普遍采用三取二的联锁方式,在任何时候只能合两台进线和一台母联其中任意两台开关柜的断路器,我认为其实不必这么复杂,进线柜已经采集了各自母线电压加上进线侧的验电,其实任何一台断路器柜只要断路器上端和下端其中一端有电才能合断路器,两端同时有电就不能合断路器,以进线柜为例,PT信号已从小母线采集,加上进线验电接至验电器,两个信号同时作用于合闸闭锁可以防止断路器两端带电合断路器。以本人接近二十年的电气经验,隔离柜也可取消,只要将2#PT柜移至母联柜左侧或右侧,从底部与母联柜连接。这样既省去了隔离柜与母联柜的联锁,又可省去一台柜子。另外接地开关的信号也是多余,在手车工作时,工作位置信号S9可以代替接地开关信号,在试验时,有五防联锁可以保证接地开关信号与工作位置信号的一致性。特别要指出的是,PT柜如果一次熔断器熔断的话,可以通过验电发出报警信号。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

STS双电源静态转换开关备用回路断电情况下居然有感应电压?

设备是通用电气的STS-23040-2P-RM,装于电源柜内,检验人员进行出厂测试:主电源带电,备用回路不带电,STS处于正常工作模式,这时在备用回路侧测量出110V电压,检验人员接了个继电器,继电器可以动作,也可至3W白炽灯点亮。GE厂家反馈信息,110V电压为可控硅的感应电,不影响正常使用。这样的设备安全吗?求大神解释!!!!

回帖成功

经验值 +10