STS双电源静态转换开关备用回路断电情况下居然有感应电压?

发布于:2015-09-25 16:31:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备是通用电气的STS-23040-2P-RM,装于电源柜内,检验人员进行出厂测试:主电源带电,备用回路不带电,STS处于正常工作模式,这时在备用回路侧测量出110V电压,检验人员接了个继电器,继电器可以动作,也可至3W白炽灯点亮。
GE厂家反馈信息,110V电压为可控硅的感应电,不影响正常使用。
这样的设备安全吗?求大神解释!!!!

IMG_20150914_091750.jpg


IMG_20150914_091727.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • talentpower123
    一般DCS系统,一路是厂用电,一路是UPS输出电进STS系统,大多数情况UPS输入电和输出电是共零线的,基本可以认为厂用电和UPS输入输出电为同行一个电力系统;但是有时候UPS输出有隔离变压器,这样出来的电压就是悬浮电压,有可能火线和零线之间是220v电压,但是火线对地线是正110v,零线对地是付110v,这样直接接到单线切换的STS是不可行的;还有一种情况就是双电力系统了,就是两个市电来自不同的变压器,你可以加我QQ 1922183168
    2017-06-09 12:28:09

    回复 举报
    赞同1
  • bingwen151
    bingwen151 板凳
    坐等大神回复
    2015-09-25 16:33:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。