土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 今天遇到一个奇葩的审图的,2.6高砖隔墙要验算抗震抗弯计算

今天遇到一个奇葩的审图的,2.6高砖隔墙要验算抗震抗弯计算

发布于:2015-09-25 14:31:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 linjiangshan 于 2015-9-25 14:31 编辑

今天遇到一个奇葩审图的,2.6高卫生间砖隔墙(上面没有到顶,做一个圈梁压顶)要验算抗震抗弯计算,抗规里面找不到验算公式,根据砌规,墙体高厚比满足要求,墙体的抗震抗剪承载力也可以满足,隔墙在一层室内可以不考虑风荷载,主体结构师门式钢架,与钢柱没有连接,请教各位如何验算,希望大家参与讨论,谢谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • linjiangtu
    linjiangtu 沙发
    johnpig 发表于 2015-9-28 10:45 向这种墙在地震时不倒塌是非常重要的,地震来了房子没倒,这个隔墙倒了,压着人就麻烦了。抗规的第13章有相 …按砌规算受弯,那要不要考虑抗震调整系数,规范没有提供自承重墙受弯抗震调整系数,审图的不承认QL压顶对砌体的约束,真考虑砌体的抗弯,那抗弯承载力很小,1.2m高的砖墙按抗震抗弯计算,也不满足190mm厚砖墙的抗弯承载力要求。
    2015-09-28 17:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • 洞房不败之玉女
    linjiangtu 发表于 2015-9-26 10:41 人家是审查师,牛B轰轰的,还是审图所的老总怕什么?就让他验算
    2015-09-28 15:46:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力有哪些检测要求?

1 采用静载试验时,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3 根;当总桩数在50 根以内时,不得少于2 根。采用高应变法时,抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于5 根。 2 当符合下列条件之一时,应采用静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测: 1)地基基础设计等级为甲级的桩基工程; 2)场地地质条件复杂的桩基工程; 3)施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程; 4)桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响,采用完整性检测方法难以确定其影响程度;

回帖成功

经验值 +10