土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力有哪些检测要求?

混凝土灌注桩的单桩竖向抗压承载力有哪些检测要求?

发布于:2015-09-25 11:39:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 采用静载试验时,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3 根;当总桩数在50 根以内时,不得少于2 根。采用高应变法时,抽检数量不应少于总桩数的5%,且不得少于5 根。
2 当符合下列条件之一时,应采用静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测:
1)地基基础设计等级为甲级的桩基工程;
2)场地地质条件复杂的桩基工程;
3)施工工艺导致施工质量可靠性低的桩基工程;
4)桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响,采用完整性检测方法难以确定其影响程度;
5)本地区采用的新桩型或采用新工艺施工的桩基工程;
3 对于直径大于等于1500mm 的端承型混凝土灌注桩,经工程质量各方责任主体共同确认,因试验设备或现场条件限制,难以进行单桩竖向抗压承载力检测时,应进行桩身完整性检测和桩端持力层鉴别,检测方法应选择钻芯法、声波透射法、高应变法。总抽检桩数应符合规范的规定,其中,钻芯法的抽检桩数不应少于总桩数的10%,且不得少于10 根。若成桩前已进行岩基载荷试验(不少于3 个点),总抽检桩数可减少2 个百分点。
153156aelbztsvlpvnn0fh.jpg

153156aelbztsvlpvnn0fh.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 坚持等待x
    坚持等待x 沙发

    小手一挥,金币拿走!!!
    2015-10-11 11:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    感谢分享。
    2015-10-10 10:14:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢管混凝土柱在工程设计中应用

摘要:结合深圳广业大厦钢筋柱之设计,谈谈钢管柱特点,钢结构施工细化过程,为何处理节点及确保砼浇灌密实之措施。推广应用钢管混凝土的意义及发展前景。 关键词:钢管柱节点剪力板密实性预留孔 一、概况 钢管混凝土系指在钢管之内填充混凝土而形成的组合材料。圆钢管能有效地约束核心混凝土,其混凝土的抗压强度和变形能力显著提高。采用钢管混凝柱代替钢筋混凝土柱,可大幅度地节省水泥,减轻结构自重,减少柱截面尺寸。依据钢管柱特点及建筑要求,应用于广业大厦框架柱设计中。广业大厦为三十一层商住楼,地下室三层为车库,一层至四层为商场,平面布置详图(一),四层顶为结构转换层,五层为设备层,上部为住宅。整个结构采用框支剪力墙结构,围绕楼、电梯井筒核心,部分框支柱在一层至四层采用了钢管砼柱,管径分别为ф=1000,ф=1200。钢管圆柱采用16MNn钢制做,壁厚20,管内浇筑砼C40,圆钢管柱共6根,ф=1000,2根。ф=1200,4根,钢管顶部为钢筋砼板式转换层。

回帖成功

经验值 +10