土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 某木材加工厂房、仓库及半露天堆场给排水消防设计救助!

某木材加工厂房、仓库及半露天堆场给排水消防设计救助!

发布于:2015-09-24 10:46:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2015-9-24 15:12 编辑

基本信息:某木材加工厂,生产厂房建筑体积99437m3,建筑高度12.5m;仓库建筑体积72292m3,建筑高度12m;半露天木材堆场有顶无墙,建筑体积24000立方米。
根据规范要求,厂房、仓库火灾延续时间为3h,半露天堆场火灾延续时间6h。
仓库用水量:室内消防用水量25L/s,室外消防用水量45L/s;
厂房用水量:室内消防用水量20L/s,室外消防用水量40L/s;
半露天堆场用水量:室内消防用水量未明确,室外消防用水量55L/s;
自动喷水系统:仓库及厂房喷淋按仓库危险级二级,意向采用雨淋系统,设计水量100L/s,延续时间2h;

问:1、以上参数选择可有问题?
2、半露天堆场是否需要设置室内消火栓及喷淋系统?
请各位高手、大虾帮忙解答!如有类似案例请联系本人指导下。



  • zzuhanruifang
    zzuhanruifang 沙发
    粮食仓库(2200M2,一层)需要设水喷淋么?还是别的自动灭火系统?
    2015-11-04 14:21:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:含有多种消防措施的消防水池计算

本帖最后由 behappy1314 于 2015-9-24 10:25 编辑 求助:现在有一个楼,室外消火栓有市政2路保证,室内有消火栓系统、自动喷淋系统、水炮自动扫描系统、水喷雾、雨淋系统多种消防措施,那请问下他的消防水池容积中,其中关于自喷那部分水量是按照自喷措施里面最大值计算,还是需要把自动喷淋系统、水炮自动扫描系统、水喷雾、雨淋系统的水量叠加后考虑进去消防水池的容积来考虑?

回帖成功

经验值 +10