土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:含有多种消防措施的消防水池计算

求助:含有多种消防措施的消防水池计算

发布于:2015-09-24 10:15:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 behappy1314 于 2015-9-24 10:25 编辑

求助:
现在有一个楼,室外消火栓有市政2路保证,室内有消火栓系统、自动喷淋系统、水炮自动扫描系统、水喷雾、雨淋系统多种消防措施,那请问下他的消防水池容积中,其中关于自喷那部分水量是按照自喷措施里面最大值计算,还是需要把自动喷淋系统、水炮自动扫描系统、水喷雾、雨淋系统的水量叠加后考虑进去消防水池的容积来考虑?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • behappy1314
    behappy1314 沙发
    crystal729 发表于 2015-9-24 14:37 看《消防给水及消火栓系统技术规范》3.1.2条文及条文解释。谢谢,看到了,以前记得在哪有的,但是找不到
    2015-09-24 14:48:24

    回复 举报
    赞同0
  • crystal729
    crystal729 板凳
    看《消防给水及消火栓系统技术规范》3.1.2条文及条文解释。
    2015-09-24 14:37:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑消防给水系统的设计施工监理

建筑消防给水系统的设计施工监理的书共3部分

回帖成功

经验值 +10