0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2159 人订阅
阅读下一篇
第一次发帖关于今天故障检查与各位分享本帖最后由 高压电工卓 于 2015-9-22 23:19 编辑 高压出线柜至630KVA变压器,互感器变比50比5,高压柜一合就跳闸。变压器试验直阻,绝缘电阻,耐压后判定变压器无异常;检查保护装置发现过流I段频繁动作,检查定值发现一奇葩定值设定:过流I段3.2A,0S,过流II段7.5A,0.2秒未投;过流III段4.4A,0.2秒,过负荷3.7A,6S。将过流I段按变压器高压额定电流6倍左右定值整定,再送过流III段动作,开关跳闸。询问师傅,师傅指点将过流III段改到4.9A,0.3S,再送,变压器运行正常了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报