高压出线柜至630KVA变压器,互感器变比50比5,高压柜一合就跳闸。变压器试验直阻,绝缘电阻,耐压后判定变压器无异常;检查保护装置发现过流I段频繁动作,检查定值发现一奇葩定值设定:过流I段3.2A,0S,过流II段7.5A,0.2秒未投;过流III段4.4A,0.2秒,过负荷3.7A,6S。将过流I段按变压器高压额定电流6倍左右定值整定,再送过流III段动作,开关跳闸。询问师傅,师傅指点将过流III段改到4.9A,0.3S,再送,变压器运行正常了。
总结:最后判定问题出在定值上,后面的过流III段动作后的定值整定,自己表示还不是很理解,0.2S和0.3S的区别

IMG_20150922_140644.jpg


microMsg.1442907678228.jpg.JPG


microMsg.1442903878600.jpg.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mchg
    mchg 沙发
    2015-09-26 09:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    先学会短路电流计算,整定值就容易了