土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中勘协建筑电气分会华南电气设计疑难问题汇总意见(定稿) 讨论

中勘协建筑电气分会华南电气设计疑难问题汇总意见(定稿) 讨论

发布于:2015-09-22 19:51:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中勘协建筑电气分会华南电气设计疑难问题汇总意见(定稿) 中一.GB50016-2014问题的第4条(第二页),中说GB50016-2014第10.1.10条第2款消防配电线路暗敷应穿金属管,不能用PVC。而JGJ16-2008第13.10.5条 线路敷设应符合下列规定:第3款 当采用有机绝缘耐火电缆为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护;所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧结构内,且保护层厚度不应小于30mm;
上述两条是否冲突,到底能不能用难燃型刚性塑料导管保护??
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教下变电站综合楼屋面的避雷针可以与建筑的钢筋连接在一起吗?

变电站综合楼二层,首层是10kV高压室,二层是主控室、蓄电池室等,每层均有均压网,与主地网连接了。天面设两基30米避雷针,避雷针与柱基础钢筋焊了起来,然后又沿墙明敷了圆钢下地面与站内主地网连接。 请问这有问题吗? 是否与DL620-1997: 7.1.6 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置。在非高土壤电阻率地区,其接地电阻不宜超过10Ω。当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。

回帖成功

经验值 +10