土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下变电站综合楼屋面的避雷针可以与建筑的钢筋连接在一起吗?

请教下变电站综合楼屋面的避雷针可以与建筑的钢筋连接在一起吗?

发布于:2015-09-22 17:50:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电站综合楼二层,首层是10kV高压室,二层是主控室、蓄电池室等,每层均有均压网,与主地网连接了。天面设两基30米避雷针,避雷针与柱基础钢筋焊了起来,然后又沿墙明敷了圆钢下地面与站内主地网连接。
请问这有问题吗?
是否与DL620-1997:
7.1.6 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置。在非高土壤电阻率地区,其接地电阻不宜超过10Ω。当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。
这条有冲突?还有的就是它说的15米距离,只是算在地下的连接点距离,而不是地面上避雷针与钢筋连接点至均压网与钢筋连接的距离?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    偶理解这15米是“独立避雷针与建筑物”的距离,而你的避雷针不是独立的,是装在楼顶上的,没法产生距离!
    2015-09-23 11:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • mykiee
    mykiee 板凳
    ccc___ 发表于 2015-9-23 09:13 只要建筑的所有主梁、立柱和楼板的钢筋都是连接可靠的,且与接地(装置)体有可靠的电气连接,这样的屏蔽 …避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于15m。 这里说的15米距离,只是算在地下的连接点距离,而不是地面上避雷针与钢筋连接点至均压网与钢筋连接的距离?
    2015-09-23 09:43:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于浪涌的4P和3P+N的问题想请教一下

1.如果保护浪涌的断路器是4P的,那么浪涌是不是也要选4P?还是用3P+N?2.如果用3P+N的浪涌,保护用熔断器的话,用3个熔断器还是4个?3.一条支路出线的断路器是4P的,这条出线要加个浪涌保护,是否一定也要用4P的浪涌?(这一点被设计院提出,我原来是用3P的)

回帖成功

经验值 +10