土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 支座用橡胶支座的问题:网壳橡胶支座的最大转角θ

支座用橡胶支座的问题:网壳橡胶支座的最大转角θ

发布于:2015-09-22 09:17:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
正在做一个90m跨柱面网壳结构,支座用橡胶支座,遇到几个问题——

问题一——关于橡胶垫压缩变形验算,需要满足ωm≥θmax*a/2,这个θ需要结构分析得到,该怎么分析呢?是与支座球相连的那个下弦杆的转角(方法1,认为网壳每个球节点处都有转角),还是网壳跨中点的整体转角呢(方法2,把整个网壳看成一个整体,忽略中间节点转角),或者还有方法3,转角取支座球相对于支座底板的角位移。见我下面传的图片(抱歉电脑加密了,只能传这个图片),其中绿色线夹角为按方法1,红色线夹角为按方法2。我这个工程按方法1算得转角为0.02rad,按方法2算得为0.0047rad,到底该按哪个考虑呢?

问题二——橡胶层做到88mm厚了,按方法2还差点才满足,方法1根本不能满足,这个公式必须要满足吗?看了坛子里以前帖子有讨论,有认为大部分工程都不能满足的,问题不大;

问题三——支座上方锚栓垫圈下加弹簧需要给到什么设计深度,有什么要求?要给出其行程和压力吗?

1442891954.jpg

1442891954.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论关于扁平钢箱梁怎么设置的几个问题

一、怎么设置的问题:大跨度桥梁,扁平钢箱梁的中腹板应该怎么设置,根据什么设置?个人了解了一下,一般地锚式悬索桥、拱桥的主梁是不设置中腹板的,斜拉桥、自锚式悬索桥、弯桥一般设置了中腹板,是这么个情况吗?根据什么呢?个人理解是不是依据以下几个方面:1、 有轴力作用的时候,需要设置;这一条个人感觉没道理,即使不设置中腹板,同样可以满足轴力引起的应力需要,而局部稳定也可以通过顶底板加劲肋满足,不需要中腹板啊。

回帖成功

经验值 +10