土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克离心机组过冷器液封失效

约克离心机组过冷器液封失效

发布于:2015-09-21 19:02:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机组运行负荷41%,出现警告:过冷器液封失效,请问这是什么原因引起的有什么后果?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1659431419963
    冷凝器液位控制目标值50实际92了,是怎么回事?对机组运行有什么影响吗
    2022-08-02 17:12:02

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    负荷小,液位控制失灵,系统缺制冷剂都会造成这种问题
    2019-04-08 15:47:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

要建座-20度的低温库

要建座-20度的低温库 希望用并联机组 5个库每个库98平方内空4米 用冷排。要配多大的机组想用螺杆机。冷排需要多大的

回帖成功

经验值 +10