阅读下一篇
大功率直流和交流变频设备的谐波治理我公司有大量大功率直流电机2X1250KW共2组,额定电压6KV,有整流变压器4000KVA/0.6KV的2台和2000KVA/0.6KV的1台。另外两台2235KW交流异步电机由变频器驱动。现在准备谐波治理,其中5、7、11、3、23次严重,各次谐波相当于基波电流值的45%、35%、7%、5%、3%。由于设备负荷变化范围大,速度快(10几秒从14%变到100%)。现有电容补偿设备为接触器自动控制投切,电容由于谐波问题损坏严重,一年换一次,设备满载时变压器发热严重。现看有关资料有二极管投等半导全切换的电容补偿设备,可以对大量大功率整流设备的开通和判断瞬时短路的较好效果,不知有哪位用过。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报