土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:关于橡胶支座节点的问题怎么解决

请教:关于橡胶支座节点的问题怎么解决

发布于:2015-09-18 14:04:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
从这个橡胶支垫的构造来看,支座垫板在锚栓处并没有开大孔,这样如果支座有水平位移,垫板就会与锚栓相碰,而限制支座的位移。

而采用橡胶支垫的目的就是为了让支座可以有水平变形,这样不是就起不了橡胶支垫的作用了?

我认为应该从橡胶支垫到支座底板都开比锚栓直径d大至少10mm以上的圆孔(规范中有提到)来使支座可以和橡胶支垫共同侧移变形而不受锚栓限制。大家认为呢?因为我第一次做橡胶支座,急盼大家指教,谢谢。

1442563401.jpg


如果用四个锚栓,穿过橡胶垫且开大孔的话,应该可以在保证可允许的位移的前提下,起限位的作用,不一定要用限位装置吧。问题在于底板是否也需要开大孔,我认为是有必要的。

他只用两个锚栓应该是为了能够不限制角位移。

实际在设计的时候,锚栓都有加弹簧垫圈吗?

1442563401.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于短肢剪力墙概念的疑惑:如何控制其轴压比

《高规》7.1.8条,“各肢截面高度与厚度之比不大于8”,那常见的L形墙,主肢a大于8,次肢b不大于8。这个,A和B都是长墙?还是A是长墙但B是短墙?从规范字面上看,是后面一种。这也跟朱炳寅书中的一个意思。但是软件PKPM都默认看成长墙。这里面牵扯到轴压比问题,短肢的轴压比比长墙的严格,比如L形墙抗震等级2级,按PKPM都是限值0.6,但按规范次肢b不应该是0.5吗?另外PKPM对待Z字形墙,又开始区分了长短墙,如:Z字第一肢墙是大于8,其余都小于8。程序最后结果,第二肢看成长墙,但第三肢看成短墙。这种情况。困惑。

回帖成功

经验值 +10