土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁端垂直主梁或剪力墙的情况如何锚固?

梁端垂直主梁或剪力墙的情况如何锚固?

发布于:2015-09-18 12:24:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按一般上部塔楼的梁或者剪力墙,都是200宽

如果有梁垂直搭在主梁或剪力墙上,那么如果想通长锚固,35d=200,则钢筋直径怎么也满足不了要求。

如果考虑0.4LaE,那么35*0.4*d=200,则钢筋直径d最大为14。

但是实际高层工程中,基本上没有用这么小的钢筋的。而且0.4Lae主要还是用于边支座,对于跨中支座很难弯锚

对于这种情况,设计或者审图公司好像都没怎么提这个问题,也没有解决办法?

请问大家是怎么解决的?

1442554248.jpg

1442554248.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    对于中间支座钢筋直接拉通即可,无须弯锚啊。只有边跨支座才要考虑
    2015-09-21 11:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • vikinson
    vikinson 板凳
    这里不需要锚固,直接拉通即可!
    2015-09-20 21:00:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论凯旋门式连体高层是否为超限结构?

工程概况: 本工程为一栋凯旋门式连体建筑,高99.40m(共25层),在1-19层为两栋完全对称的塔楼(假定为1塔、2塔),20~25层连在一起(假定为3塔),连体部分跨度为28.2m,七度区,0.1g;框架-核心筒结构,两栋塔楼竖向构件全落地,没有转换。问题: 已知条件:构件间断(连体类);相邻层受剪承载力变化大于80%(本工程为0.77);扭转不规则(本工程为1.19 <1.20),当然还有些没有把握的。

回帖成功

经验值 +10