土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论关于坡地上高层建筑嵌固端的问题

讨论关于坡地上高层建筑嵌固端的问题

发布于:2015-09-18 10:06:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教大家一个坡地建筑的嵌固端的问题。

6度区,Ⅱ类场地,由于场地及建筑方案因素,嵌固端需上移,且左边开敞。现拟定两种方案,不知哪种更为恰当?

如图一,嵌固端变化位置设缝脱开,用扶壁式挡土墙抵抗土压力及右边建筑的基底剪力,

左边的建筑不受影响。1.这种能否作为右边建筑的嵌固端,2想问底板与扶壁式挡土墙顶连接会不会有变形问题?

如图二,嵌固端变化位置填土,用左边建筑来抵抗土压力及右边建筑的基底剪力,需对左边建筑在水平作用下的抗滑移和承载力验算。计算较图一更为复杂。


1442553613.jpg