新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:
1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?
2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • weifanghlx
    weifanghlx 沙发
    dx1822 发表于 2015-9-18 11:02 谢谢区管,不过387.3没算出来, 根3*UI*COS&=195*0.9,其中U为0.4,功率因数取0.85,算出电流约为298,您是怎 …你的计算有误,0.9是除不是乘。
    2015-09-24 09:25:24

    回复 举报
    赞同0
  • dx1822
    dx1822 板凳
    195是铭牌上的功率,实际能到吗,如区管所说,直流充电桩是整流装置,它的效率不是1,最大也只有0.9,那是不是该用195*0.9呢