土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM柱底内里的疑问

PKPM柱底内里的疑问

发布于:2015-09-17 09:59:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 mudong 于 2015-9-17 10:04 编辑

本图是X向地震产生的柱底内里(主要看上排柱),按道理应该是一边的柱子主要是压力,另一边的柱子主要是拉力,但从计算结果看压力和拉力交错出现,这是什么原因呢?而且PKPM在每个方向上只给出一个结果,那反方向的计算结果没有吗?当我需要看正反方向产生的轴力设计基础时怎么办?

222.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    还好还好哈哈哈还好还好
    2015-10-01 08:03:01

    回复 举报
    赞同0
  • mudong
    mudong 板凳
    wxf20072008 发表于 2015-9-20 10:29 这是包络的结果意思是说考虑了X方向正反2个方向后绝对值最大的是吗?我回头想了下X方向正反方向产生的剪力绝对值应该是一样的,只是剪力方向有变而已呢
    2015-09-22 08:58:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM地下室人防墙在什么情况下输入

在建模时,为准确计算柱子轴力和轴压比人防墙不能按墙输入,因其实际为侧力构件,自重及所受轴力最终还是通过底板传到柱子,所以算柱子时人防墙按深梁输入;在计算梁板时,人防墙仍然按深梁输入是否会有问题?按实际墙输入和按深梁输入区别是如何产生的?谢谢结构大师指教!

回帖成功

经验值 +10