土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM地下室人防墙在什么情况下输入

PKPM地下室人防墙在什么情况下输入

发布于:2015-09-17 09:55:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建模时,为准确计算柱子轴力和轴压比人防墙不能按墙输入,因其实际为侧力构件,自重及所受轴力最终还是通过底板传到柱子,所以算柱子时人防墙按深梁输入;在计算梁板时,人防墙仍然按深梁输入是否会有问题?按实际墙输入和按深梁输入区别是如何产生的?谢谢结构大师指教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • co1441007015423
    公司办理特级资质,需要(防护/防化)中高级职称。同时找给排水,暖通,电气,结构中工,能提供设计业绩的。
    有证的联系我:洪工15678994674 QQ3278648399
    2015-11-06 16:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1441007015423
    公司办理特级资质,需要防护防化中高级职称。同时找给排水,暖通,电气,结构中工,能提供设计业绩的。
    有证的联系我:15678994674 洪工
    2015-11-06 11:51:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论关于30米大跨度含植被屋面的问题

做一个酒店建筑,共六层,顶层中部为宴会厅,30米x50米的空间,屋盖上部考虑覆土绿化且含有游泳池等设施,荷载较大,恒载考虑13.5kn/m2,活载考虑3.5kn/m2,平面布置见附图一(边柱有局部抽住),最初方案为平面型钢桁架结构,经过初步设计,桁架高度大概2.3m,桁架平面布置见附图二,桁架竖向布置见附图三,后甲方提出平面桁架与周边竖向主体铰接,变形会大导致砼屋面开裂,存在屋面开裂渗漏隐患,建议利用型钢梁作为主要受力构件,型钢梁与竖向主体(型钢砼柱)结构采用固接处理,变形会较小,但是经过初步设计,H型钢梁截面要做到2.6m,结构布置见附图四,现在担心H型钢梁截面过大,加工制作安装都存在一定的困难,之前做过大跨度的轻型屋面和一般非上人砼屋面的工程,采用四角锥网架和平面型钢桁架,而且已经施工完毕,甲方都反应使用良好,但是像这么大跨度且荷载这么大的屋面系统没有接触过,这方面的工程经验较为欠缺,以上方案是否合理,或者有其他更好的建议,请教各位,多谢。(图片格式看不清楚的,具体方案全部在cad附图里面)

回帖成功

经验值 +10