土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助,紧急求助!!!
附件中为项目水系统设计方案,现系统运行过程中冷却水泵(45KW)进水处Y型过滤器经常出现被破损,其余泵均正常,系统已运行3个月,请各位大神帮忙分析下原因,谢谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(10 )

  • meinile
    鸭江绿水 发表于 2015-9-18 14:51 抽瘪了,进水管径应该大于水泵入口管径。具体参数没看到。猜的嗯,看了上面的回复,大家的原理都差不多,应该是水泵进口的管径太小,水流流速过大造成的
    2015-09-23 10:47:23 来自 PC 评论 举报
  • meinile
    waj6262 发表于 2015-9-18 08:31 冷却水经过过滤器的l流速高高造成,单台冷却水泵的流量超过300立方/小时,其管径与水泵进口同直径,有效滤网 …谢谢!希望更好滤网形式会好一些,先试试
    2015-09-23 10:45:23 来自 PC 评论 举报