土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ -35度系统双机双级螺杆压缩机总是跑油

-35度系统双机双级螺杆压缩机总是跑油

发布于:2015-09-16 15:49:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
正常开机过后大约20天左右冷冻机油从上视镜3/2的位置跑到下视镜以下.油温基本保持在45到50度之间.排气压力也在1.2到1.3MPa之间.从蒸发器回来到压缩机吸口之间有气液分离器,此机组大约运行了半年左右,基本上每次加完油过后15到25天油就会跑完.

QQ图片20150916153858.jpg


QQ图片20150916153903.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lqutjhbukn125
    lqutjhbukn125 沙发
    斗战圣佛 发表于 2015-9-22 10:30 如果通过验证症候所在,事情得到解决;希望你再发贴公布一下,以便让更多的人得到学习与借鉴的。还没找到真正原因.根据现在现的情况来看和车间负荷有一定关系.机组能量载位加卸载过于频繁.油就跑得较快.
    2015-09-24 14:05:24

    回复 举报
    赞同0
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    如果通过验证症候所在,事情得到解决;
    希望你再发贴公布一下,以便让更多的人得到学习与借鉴的。
    2015-09-22 10:30:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冰箱系统运行时功率波动的原因

冰箱在运行过程中,功率波动,是什么原因造成,如何解决?

回帖成功

经验值 +10