土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于氯离子含量的问题

关于氯离子含量的问题

发布于:2015-09-16 15:24:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位同仁,问一个关于氯离子的问题,是不是废水中氯离子含量高会影响生化?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 方源
    方源 沙发
    越低越好的。。
    2015-09-18 10:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • love中国
    love中国 板凳
    当然越低越好!
    2015-09-17 20:37:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

水处理

返回版块

41.92 万条内容 · 1374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触氧化法处理食品废水产生的大量泡沫问题处理心得

本帖最后由 xiayikedeni 于 2015-9-16 16:53 编辑 当时接手时情况时已经把生化已经启动,但是出水不达标泡沫剧多。工艺是调节池、混凝沉淀池、两级AO(均含填料、未设置污泥回流)、混凝沉淀池、出水。进水cod最高时达41091,氨氮达1674。生化池和出水混凝沉淀池入下图。接手后,由于生化池和混凝沉淀池含有大量的污泥未排。因此将混凝沉淀池排空。加大曝气量,把生化池的污泥也排出些。另外当时污泥发黑,因此我连续曝气四天后才把污泥变为正常的棕黄色。由于现场没法测量SVI。因此我从SV控制污泥量,控制SV30在15-20左右。经过调整后,泡沫还是不减,出水也还有在700到1000,污泥沉降性能也不好。分析原因是进水浓度太高,导致初混凝沉淀池SS含量高,沉降效果不好,通过实验调整加入絮凝剂的量,沉降效果也不好,但稀释后沉淀效果非常好,因此在调节池中加入了大约三分之一的地下水,经过初混凝沉淀池后水较之前好很多。

回帖成功

经验值 +10