土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱进水管设计???

消防水箱进水管设计???

发布于:2015-09-16 00:18:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑给水排水设计规范 GB50015-2003(2009年版)
3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 (强条)

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
6 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。

两本规范规定不一致,听谁的?????

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • co1448068656327
    我们也一直做150的
    2015-11-27 14:47:27

    回复 举报
    赞同0
  • 2015给排水
    2015给排水 板凳
    刚刚被打回来“强条”~~~~~看了这两个规范,好想跟审图公司斯比啊!!!
    2015-11-26 17:08:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机房的灭火设施?????

《建筑设计防火规范》GB50016-20145. 4.13 布置在员用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 。 。 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动暖水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。该条为强制性条文。仍沿用以前习惯,在柴油发电机房设置气体灭火,是否违反该条的规定?????

回帖成功

经验值 +10