0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施???本帖最后由 tx 于 2015-9-16 00:05 编辑 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20149.3.1 消防给水系统试验装置处应设置专用排水设施,排水管径应符合下列规定: 1 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小DN75; 2 报警阀处的排水立管宜为DN100; 3 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
fenglian1973
沙发
看了前面的回复。很失望,没有一个能说到关键。我作为一个暖通的,强调地说,柴发最好不要做气体灭火。因为里面风管太大,很难保证严密性。特别还有些是自然通风的。会设置百叶。因为以柴发的工艺特点,机房内最好有一定通透性。所以,柴发做细水雾灭火是最佳的。
2017-09-28 13:04:28
赞同1
-
raylee0701
板凳
一般的柴发机室我们都不做灭火系统,只设置灭火器。
2017-09-29 15:04:29
赞同0
加载更多回复 举报
除了建筑物本身有喷淋系统的。
回复 举报